消防工程安裝
擋煙垂壁設置、安裝、調試等相關規范要求整理◎擋煙垂壁的定義擋煙垂壁(draft curtain):用不燃材料制成,垂直安裝在建筑頂棚、梁或吊頂下,能在火災時形成一定的蓄煙空間的擋煙分隔設施。◎GB51251-2017《建筑防煙排煙系統技術標準》相關擋煙垂壁規范要求4.1.3 第4款:當中庭與周圍場所未采用防火隔墻、防火玻璃隔墻...
《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019中7.2.2條第1款要求照明、電力、消防及其他防災用電負荷應分別自成系統。請問應急照明屬于照明系統還是消防系統,消防風機屬于電力系統還是消防系統?解答:應急照明及消防風機(包括消防平時兩用)均屬于消防用電,其供電電源應引自消防配電系統。說明:低壓配電設計時應首先在變電所...
消防電梯操作指南消防電梯專用操作按鈕一般設置在預定用作消防員入口層的消防電梯前室內,該開關設置在距消防電梯水平距離2m范圍內,高度在地面以上1.8m到2.1m之間的位置。使用操作:(1)如在緊急情況下使用消防電梯時,消防員可用隨身攜帶的手斧或其他硬物將保護消防電梯專用操作按鈕的玻璃片擊碎,然后將專用操作按鈕置于接...
那些場所不能安裝防火卷簾門一、甲類廠房的防火墻,以及其他類別的三、四級耐火等級廠房的防火墻,不應設置安裝防火卷簾門或防火分隔水幕。(3.3.1)注:三、四耐火等級的廠房的防火墻,缺乏規范支持,不應設置防火卷簾或防火分隔水幕。二、甲、乙類倉庫內防火分區之間的防火墻不應開設門、窗、洞口。(3.3.2)對于丙、丁、戊類...
擋煙垂壁是指安裝在吊頂或樓板下或隱藏在吊頂內,火災時能夠阻止煙和熱氣體水平流動的垂直分隔物。擋煙垂壁是用不燃材料制成,垂直安裝在建筑頂棚、梁或吊頂下,能在火災時形成一定的蓄煙空間的擋煙分隔設施。設置擋煙垂壁是劃分防煙分區的主要措施。擋煙垂壁、結構梁及隔墻形成蓄積火災煙氣的儲煙倉,火災時,通過排煙系統...
室內設有吊頂時,噴頭將緊貼在吊頂下布置,或埋設在吊頂內,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布。吊頂型噴頭作為一種類型,在現行國家標準《自動噴水滅火系統第1部分灑水噴頭》GB 5135.1中有明確規定,即為“隱蔽安裝在吊頂內,分為齊平式、嵌入式和隱蔽式三種型式。”不同安裝方式的噴頭,其灑水分布...
北京消防改造公司:廠房和倉庫的耐火等級3.2.1廠房和倉庫的耐火等級可分為一、二、三、四級,相應建筑構件的燃燒性能和耐火極限,除本規范另有規定外,不應低于表3.2.1的規定。表3.2.1不同耐火等級廠房和倉庫建筑構件的燃燒性能和耐火極限(h)構件名稱耐火等級一級二級三級四級墻防火墻不燃性3.00不燃性3.00不燃性3.00不燃...
北京消防改造——工程常見消防系統消防應急照明和疏散指示系統消防應急照明和疏散指示系統按消防應急燈具的控制方式可分為集中控制型系統和非集中控制型系統,其中集中控制型消防應急照明和疏散指示系統根據通過火災報警控制器傳輸的報警信息,基于火災點的位置信息控制消防應急燈具指向調整,為逃生人員規劃最佳疏散逃生路...
消火栓的設置與安裝總結!一、室內消火栓二、市政和室外消火栓系統7.4.14住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。7.4.15躍層住宅和商業網點的室內消火栓應至少滿足一股充實水柱到達室內任何部位,并宜設置在戶門附近。7.4.16城市交通隧道里的室內消火栓:宜設置獨立的...
北京消防施工安裝有哪些重要的細節?北京消防施工火災自動報警及聯動系統,消防給水3.室內外消火栓系統,自動噴水滅火系統,氣體滅火系統,防排煙機通風空調系統,防火卷簾、擋煙垂壁和防火門,火災自動報警及聯動系統主要內容,火災探測器及接口部消防工程施工件,報警按鈕、現場模塊及指示部件。??北京消防施工火...