html { background-image: url(/style/images/bg-rep-03.png); } 欧美xxx黑人xxx水蜜桃,香蕉久久精品,蜜桃视频在线观看免费视频

日韩免费高清,午夜羞羞小视频在线观看,九九热线视频只有这里最精品,国模娜娜一区二区三区

消防工程安裝

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?

防排煙系統獨立設置時,風機與風管采用柔性短管連接,是不符合規范要求

image.png

防排煙風機與風管連接不合規做法

依據GB 50243-2016《通風與空調工程施工質量驗收規范》:

  5.2.7 防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。

  條文說明:防排煙系統作為獨立系統時,風機與風管應采用直接連接,不應加設柔性短管。只有在排煙與排風共用風管系統,或其他特殊情況時應加設柔性短管。該柔性短管應滿足排煙系統運行的要求,即在當高溫280℃下持續安全運行30min及以上的不燃材料。本條為強制性條文,必須嚴格執行。

GB51251-2017《建筑防煙排煙系統技術標準》第6.3.4條第4款:

  4 風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。當風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接。

正確做法:

image.png

防排煙風機與風管連接正確做法

  防煙、排煙系統作為獨立系統時,風機與風管采用直接連接,不宜加設柔性短管。

  只有在送風與補風、排煙與排風共用風管系統,或其他特殊情況時應加設柔性短管。

  排煙與排風系統的柔性短管應滿足排煙系統運行的要求,即在當高溫280℃下持續安全運行30min及以上的不燃材料。



以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/;

Copyright © 2008-2019 WWW.www.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 上栗县| 柳州市| 桐城市| 沙河市| 犍为县| 南汇区| 嵊州市| 仙游县| 西华县| 德庆县| 鹿泉市| 滨州市| 利川市| 澳门| 浮梁县| 扎赉特旗| 民县| 黄陵县| 洛南县| 龙游县| 阿鲁科尔沁旗| 禹城市| 梓潼县| 乌拉特后旗| 乐亭县| 黄大仙区| 柳林县| 三江| 蒲江县| 德江县| 织金县| 阿城市| 通州区| 西吉县| 张家川| 英德市| 周至县| 安国市| 临澧县| 汉川市| 太原市|