消防工程安裝

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?

防排煙風機與風管可以采用柔性短管連接嗎?

防排煙系統獨立設置時,風機與風管采用柔性短管連接,是不符合規范要求

image.png

防排煙風機與風管連接不合規做法

依據GB 50243-2016《通風與空調工程施工質量驗收規范》:

  5.2.7 防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。

  條文說明:防排煙系統作為獨立系統時,風機與風管應采用直接連接,不應加設柔性短管。只有在排煙與排風共用風管系統,或其他特殊情況時應加設柔性短管。該柔性短管應滿足排煙系統運行的要求,即在當高溫280℃下持續安全運行30min及以上的不燃材料。本條為強制性條文,必須嚴格執行。

GB51251-2017《建筑防煙排煙系統技術標準》第6.3.4條第4款:

  4 風管與風機的連接宜采用法蘭連接,或采用不燃材料的柔性短管連接。當風機僅用于防煙、排煙時,不宜采用柔性連接。

正確做法:

image.png

防排煙風機與風管連接正確做法

  防煙、排煙系統作為獨立系統時,風機與風管采用直接連接,不宜加設柔性短管。

  只有在送風與補風、排煙與排風共用風管系統,或其他特殊情況時應加設柔性短管。

  排煙與排風系統的柔性短管應滿足排煙系統運行的要求,即在當高溫280℃下持續安全運行30min及以上的不燃材料。