消防水泵房沒有檢修通道

一、問題描述:

消防泵房未設置檢修通道,不便于設備檢修。【圖示1】

二、規范要求:

《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014):

  5.5.2 消防水泵機組的布置應符合下列規定:

  1)相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距,當電機容量小于22kW時,不宜小于0.60m;當電動機容量不小于22kW,且不大于55kW時,不宜小于0.8m;當電動機容量大于55kW且小于255kW時,不宜小于1.2m;當電動機容量大于255kW時,不宜小于1.5m;

  2)當消防水泵就地檢修時,應至少在每個機組一側設消防水泵機組寬度加0.5m的通道,并應保證消防水泵軸和電動機轉子在檢修時能拆卸;

  3)消防水泵房的主要通道寬度不應小于1.2m。【圖示2】

三、圖示說明:

消防水泵房沒有檢修通道

來源《煙臺市建設工程消防驗收常見問題匯總》2024年6月

煙臺市建設工程消防行業協會發布

另附相關條文:

  5.5.3 當采用柴油機消防水泵時,機組間的凈距宜按本規范第5.5.2條規定值增加0.2m,但不應小于1.2m。

  5.5.4 當消防水泵房內設有集中檢修場地時,其面積應根據水泵或電動機外形尺寸確定,并應在周圍留有寬度不小于0.7m的通道。地下式泵房宜利用空間設集中檢修場地。對于裝有深井水泵的濕式豎井泵房,還應設堆放泵管的場地。