燃煤電廠室內貯煤場內的固定滅火水炮設計規定
固定滅火水炮適用于大空間。近年來,隨著大型室內煤場的日漸增多,固定滅火水炮也在火電廠廣泛應用,主要有兩種類型,一個是布置在擋煤墻走道上,另一個是設在高空平臺上,后者為紅外自動跟蹤定位自動射水,以前者最為常見。無論哪一種,日常生產中,實際使用或自動動作的都不多見。鑒于煤的燃燒特性,消防水炮的額定流量無需過大,通常與水炮的射程相關。同樣基于煤場內煤的自燃特點,在布置時,煤場內任意一點能有一門水炮對應提供保護即可。考慮到滅火過程中可能需要抑塵,要求水炮應具有直流和水霧兩種射流模式,既可消除炮位附近噴射死角,又可達到抑塵日的。當以抑塵為主要目的時,噴霧射程達不到最遠點是允許的。
設置在室內貯煤場內的固定滅火水炮,其設計應符合下列規定:
1.應保證至少一門水炮的水柱到達煤場內任意點;
2.每門水炮的流量不宜小于20L/s;
3.應具有直流和水霧兩種噴射方式;
4.宜采用就地手動控制;
5.固定水炮的系統設計尚應符合現行國家標準《固定消防炮滅火系統設計規范》GB 50338的規定。
規定參考《火力發電廠與變電站設計防火標準》GB50229-2019
以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/ 北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/;