消防設計要點

消防設計要點


2012年10月1日起,新、擴建建設項目消防設計文件必須按規定格式報送公安機關消防部門審批,否則不予受理。對于重建和建設項目,如果條件允許,可以參考。

建設工程消防設計專題章應單獨書寫,封面、扉頁、正文。專用卷規格為A4紙(210mm*297mm)。

(1) 封面:項目名稱、編制單位、編制日期。

(2) 標題頁:編制單位法定代表人、技術負責人、項目負責人、專業負責人姓名,由上述人員簽字或授權。

(3)文字:文字部分的紙張規格為A4紙,繪圖部分的紙張規格為A3紙。裝訂時,A3紙需要與正文部分折疊成冊。

各設計單位要高度重視消防設計專業課的編制工作,各專業負責人要加強對本專業消防設計專業課的自查,確保專業課內容全面、準確,滿足指定的格式。專用部分采用標準文字,專用部分內容應反映工程實際情況,不得用標準原文或公式填寫相應內容,從而消除消防設計中特殊部分流于形式、一模一樣的現象。設計執行的主要法律法規和采用的主要標準(包括標準名稱、編號、年份、版本號)政府有關主管部門的批準文號(必須注明規劃部門的批準);說明地理位置和設計范圍(包括具體的工程位置、設計范圍和承擔的分工、階段性的施工內容、繼續施工和擴建的思路和相關措施);

基本情況

(1) 建設規模及項目構成(如總建筑面積、地上地下建筑面積、建筑面積及反映建筑功能規模的技術指標)

(2) 基地內有多座建筑,包括建筑高度(按消防技術標準確定)、層數、建筑面積、劇院、體育場館等場所的座位數、車庫停車位數、廠房、倉庫火災危險類別等。

(3) 根據消防技術標準,確定建筑構件的防火類別、耐火等級要求、結構選型、結構及燃燒性能、各建筑物的耐火極限。

(4) 各建筑的具體使用功能和工藝要求,建筑的功能分區、平面布置、立面形狀與周圍環境的關系,重要設備用房(含消防控制室、消防泵房、消防水泵房、消防水泵房、消防水泵房等)的分布位置,固定式滅火系統設備室、通風空調室、鍋爐房、變配電站、柴油發電機房、燃氣調壓站)。

(5) 特殊問題說明(項目采用的新技術、新材料、新設備、新結構;具有特殊火災風險的消防設計,需要設計審批時解決或確定的問題)

文字說明

一、場地名稱、位置,場地地形地貌,場地內原有建筑物、構筑物,以及保留(包括歷史遺跡)和拆除情況。場地外相鄰建(構)筑物的使用性質、建筑層數、建筑高度、耐火等級、火災危險性分級、拆除建(構)筑物的范圍和期限。

二、場區內建(構)筑物滿足防火間距的情況(包括油罐、氧氣罐、調氣站等);場區外建(構)筑物與場區內相鄰建筑物的防火間距情況。

三、場地內消防車道的布置(如路面寬度、路面類型、轉彎半徑、出入口、與建(構)筑物的間距、基礎消防車道出入口等)、高層建筑防火爬面和防火爬場的布置(建筑防火爬面、雨棚的具體部位,講臺側面的防火爬面,防火爬面的大小及與防火爬面的位置關系);

設計圖紙

消防分析總平面圖。消防車道應標明路面寬度、轉彎半徑、出入口位置、與建(構)筑物的間距;高層建筑的消防路面和消防救援場地的大小,與消防救援場地的位置關系(消防車道的流線應綠色標示,紅色標示,藍色標示,紅色標示。

文字說明

一、明確每個防火分區的面積大小和具體的分隔措施(如每層防火分區的數量、每個防火分區的面積指標、用于具體說明的防火分隔措施等)。

二、明確各防煙分區的面積大小和具體的分隔措施(如各樓層防煙分區的數量、各防煙分區的面積指標、具體說明中所用的防煙分區分隔措施等)。

明確每個防火分區內的安全出口數量、安全出口總寬度(包括樓梯間寬度、前室門寬度、底部疏散外門寬度、樓梯梯段寬度)的設計依據和計算表、疏散樓梯的形式、出屋面疏散樓梯的數量、疏散距離,防煙樓梯間前室及合用前室面積;消防電梯的數量、位置和要求;避難所設計。避難層的位置和設置要求以及直升機停機坪的設置要求。設備用房、電纜井、管道井的分隔措施,防火墻、隔墻、樓板的設置要求和密封要求;玻璃幕墻的分隔措施;建筑鋼結構的防火要求。防火卷簾的選擇要求,防火門的選擇和開啟方向。有爆炸危險的甲、乙類生產裝置的防爆措施(如結構選擇、材料、泄壓設施的重量和面積、墻、地、孔法等)。大中型商場、物流倉庫應具體描述消防救援窗口、平臺的設計位置和消防設計要點;

設計圖紙

主要包括防火分區平面圖、出口位置圖、疏散距離圖(防火分區位置用紅線清楚標示,防火分區編號及建筑面積標示,出口用綠色實心箭頭標示,輔助出口用空心綠色箭頭標示,疏散距離用紅線標出)。

文字說明

一、消防水源。市政管網供水時,應說明市政供水干管的走向、管徑、數量和可提供的水壓;使用天然水源時,應說明水源的水質、供水能力和取水設施;消防水池供水時,應說明消防水池的設置位置、有效容積和補水量的確定、取水設施和技術保證措施。

二、室外消防給水及室外消火栓系統。包括室外消防用水量標準的確定、一次消防用水量及總用水量的確定、室外消防給水管道的尺寸及循環、室外消防栓的間距及數量、系統供水方式、設備選型及控制方式等。

三、室內消火栓系統。包括室內消火栓的設置地點、用水量的確定、室內消防給水管道及消火栓的布置、系統供水方式、設備選型及控制方式、消防水箱的容量、設置位置及技術保證措施。

四、灑水設施。包括自動噴水滅火系統的設置地點、設計原則、設計參數、用水量的確定、系統組成、控制方式、消防水箱容量、設置位置、技術保證措施及主要設備的選擇等。

五、。其他自動滅火設施。包括自動消防設施的設置地點、設計原則、設計參數、系統組成、控制方式及主要設備選型。

六、消防泵房。包括設置位置、結構型式、耐火等級、設備選型、數量、主要性能參數及運行要求。

設計圖紙

市政管網供水時,應明確市政給水干管的走向和直徑,并在底座內形成室外消防給水管道和室外消火栓的平面位置、直徑和位置。消防水池供水時,應提供消防水池和消防泵房平面圖,標明有效容積和補水量。

文字說明

一、詳細介紹了該建筑的防排煙面積和方法。

二、機械防排煙系統應提供確定防排煙系統送風量和排風量的具體計算書。應規定自然排煙系統的設置要求。

三、防排煙系統及設施配置、控制方式等。

設計圖紙

文字說明

一、消防電源、配電線路及電氣設備。包括消防用電負荷等級的確定、消防用電設備配電線路的選擇和敷設、備用電源的性能要求和啟動方式;變壓器、配電及電站的位置、數量、容量、設備的技術條件和選擇要求;消防技術標準要求的電線、電纜、母線的材料、型號和敷設方法,以及配電設備、燈具的選型和工具的安裝方式。

二、火災自動報警系統。包括火災報警設置地點、防護等級和系統組成的確定、火災探測器、報警控制器、手動報警按鈕、控制臺(柜)等設備的選擇、火災報警和消防聯動控制的要求、控制邏輯關系和控制顯示要求,火災應急廣播、火災報警裝置及消防通信概述、電氣火災報警概述、主備電源消防供電方式、接地及接地電阻要求、傳輸控制電纜選擇及敷設要求,應急照明等聯動控制方式;當智能系統集成有要求時,應說明火災自動報警系統與其它子系統的接口方式及聯動關系。

三、 消防應急照明和消防疏散標志。包括消防應急照明和消防疏散指示燈的電源、備用電源、配電線路選擇及敷設方式、控制方式、持續時間等;消防應急照明和消防疏散指示燈的設置地點、照明值、燈具配置、設置位置等。

四、消防控制室。包括設置位置、結構型式、耐火等級、設備選型、主要性能參數及運行要求。

設計圖紙

包括燃料系統的設計說明,如室內燃料系統的類型、管道設計和敷設方法、燃氣器具的安裝和使用要求等;鍋爐房的設計說明,如鍋爐的類型、規格、數量和燃料系統(直燃吸收式冷溫水機組);設計燃氣調壓站、柴油發電機房、氣瓶機組站等電站用房說明。明確建筑保溫形式、保溫材料名稱、立面裝飾材料及其燃燒性能。

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/