行業新聞

消防水箱、水池及加壓設備

消防水箱、水池及加壓設備
1、 消防水箱

2、 消防水池

1生產、生活用水量達到值時,市政給水管網或進水管不能滿足室內外消防給水設計流量;

2采用消防給水或只有一根進水管,室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m時;

3市政消防給水設計流量小于室內外消防給水設計流量

消防水池總有效容積小于2000m³;

消防水池總有效容積大于2000m³;

建筑物共用消防水池時,按消防用水量*的建筑物計算確定

有效容積如下:

式中,VA為消防水池的有效容積(M³;)

QP——螺栓、噴淋等自動化系統設計流量(M³)/h)

當消防水池總有效容積大于500m³;時,應設置兩個獨立的消防水池

當消防水池總容積大于1000m時,應設置兩個獨立的消防水池

每個分區(或區)消防水池應設置獨立的出水管和滿足*有效水位的連通管

消防水池有效容積≥100m³;僅設置消火栓系統時,大于50m³;

消防水池設置就地水位顯示裝置,消防水位顯示裝置設置在消防控制中心或值班室,水位

消防水池設溢流管和排水設施,采用間接排水

3、 增壓(穩定)設備

1消防給水系統中消防穩壓泵的設計流量應不小于消防給水系統管網的正常泄漏量和系統自動啟動流量

2消防給水系統管網的正常滲漏應根據管材和接口形式確定。當管網無泄漏數據時,穩壓泵的設計流量應按消防給水系統設計流量的1%-3%計算,且不應小于1L/s

調節量按穩壓泵啟泵次數計算確定,不大于15次/h,但有效容積不小于150L