html { background-image: url(/style/images/bg-rep-03.png); } 免费看成人片,影音先锋中文在线视频,欧美一区二区三区公司

日韩免费高清,午夜羞羞小视频在线观看,九九热线视频只有这里最精品,国模娜娜一区二区三区

公司新聞

北京消防水泵工程安裝步驟

北京消防水泵工程安裝步驟

北京消防水泵工程安裝步驟

關于北京消防水泵的安裝規范中有明確要求,在實際操作中,往往更細致,安裝步驟包括基礎檢驗→水泵就位安裝→檢測與調整→潤滑與加油→試運轉。今天就帶大家一起來具體了解其中的詳細過程。


五步搞定消防水泵安裝


基礎檢驗過程


1、查看施工圖紙


2、施工條件


  1.水泵安裝層已通過結構驗收。


  2.建筑物有關軸線、標高線已畫出。


  3.水泵基礎混凝土強度已達到70%以上。


3、基礎檢驗


  基礎坐標、標高、尺寸、預留孔洞應符合設計要求。基礎表面平整、混凝土強度達到設備安裝要求。


  1.水泵基礎的平面尺寸,無隔振安裝時應較水泵機組底座四周各寬出100~150mm;有隔振安裝時應較水泵隔振基座四周各寬出150mm。基礎頂部標高,無隔振安裝時應高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安裝時高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成積水。基礎外圍周邊設有排水設施,便于維修時泄水或排除事故漏水。


  2.水泵基礎表面和地腳螺栓預留孔中的油污、碎石、泥土、積水等應清除干凈;預埋地腳螺栓的螺紋和螺母應保護完好;放置墊鐵部位表面應鑿平。


水泵安裝就位


將水泵放置在基礎上,用墊鐵將水泵找正找平。水泵安裝后同一組墊鐵應點焊在一起,以免受力時松動。


1、水泵無隔振安裝


  水泵找正找平后,裝上地腳螺栓,螺桿應垂直,螺桿外露長度宜為螺桿直徑的1/2。腳螺栓二次灌漿時,混凝土的強度應比基礎高1~2級,且不低于C25;灌漿時應搗實,并不應使地腳螺栓傾斜和影響水泵機組的安裝精度。


2、水泵隔振安裝


  1)臥式水泵隔振安裝


  臥式水泵機組的隔振措施是在鋼筋混凝土基座或型鋼基座下安裝橡膠減振器(墊)或彈簧減震器。


  2)立式水泵隔振安裝


  立式水泵機組的隔振措施是在水泵機組底座或鋼墊板下安裝橡膠減振器(墊)。


  3)水泵機組底座和減振基座或鋼墊板之間采用剛性聯接。


  4)減振墊或減振器的型號規格、安裝位置應符合設計要求。同一個基座下的減振器(墊)應采用同一生產廠的同一型號產品。


  5)水泵機組在安裝減振器(墊)過程中必須采取防止水泵機組傾斜的措施。當水泵機組減振器(墊)安裝后,在安裝水泵機組進出水管道、配件及附件時,亦必須采取防止水泵機組傾斜的措施,以確保安全施工。


檢測與調整


1、用水平儀和線墜在對水泵進出口法蘭和底座加工面上進行測量與調整,對水泵進行精安裝,整體安裝的水泵,臥式泵體水平度不應大于0.1/1000,立式泵體垂直度不應大于0.1/1000。


2、水泵與電機采用聯軸器連接時,用百分表、塞尺等在聯軸器的軸向和徑向進行測量和調整,聯軸器軸向傾斜不應大于0.8/1000,徑向位移不應大于0.1mm。


3、調整水泵與電機同心度時,應松開聯軸器上的螺栓、水泵與電機和底座連接的螺栓,采用不同厚度的簿鋼板或簿銅皮來調整角位移和徑向位移。微微撬起電機或水泵的某一需調整的一角,將剪成如下圖形狀的簿鋼板或簿銅皮墊在螺栓處。


4、當檢測合格后,擰緊原松開的螺栓即可。


潤滑與加油


檢查水泵的油杯并加油,盤動聯軸器,水泵盤車應靈活,無異常現象。


試運轉


打開進水閥門、水泵排氣閥,使水泵灌滿水,將水泵出水管上閥門關閉。先點動水泵,檢查有無異常、電動機的轉向是否符合泵的轉向要求。然后啟動水泵,慢慢打開出水管上閥門,檢查水泵運轉情況、電機及軸承溫升、壓力表和真空表的指針數值、管道連接情況,應正常并符合設計要求。


 


最后附上規范中關于消防水泵安裝的要求。


12.3.2 消防水泵的安裝應符合下列要求:


  1)消防水泵安裝前應校核產品合格證,以及其規格、型號和性能與設計要求應一致,并應根據安裝使用說明書安裝。


  2)消防水泵安裝前應復核水泵基礎混凝土強度、隔振裝置、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置。


  3)消防水泵的安裝應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》GB 50231和《風機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB 50275的有關規定。


  4)消防水泵安裝前應復核消防水泵之間,以及消防水泵與墻或其他設備之間的間距,并應滿足安裝、運行和維護管理的要求。


  5)消防水泵吸水管上的控制閥應在消防水泵固定于基礎上后再進行安裝,其直徑不應小于消防水泵吸水口直徑,且不應采用沒有可靠鎖定裝置的控制閥,控制閥應采用溝漕式或法蘭式閥門。


  6)當消防水泵和消防水池位于獨立的兩個基礎上且相互為剛性連接時,吸水管上應加設柔性連接管。


  7)吸水管水平管段上不應有氣囊和漏氣現象。變徑連接時,應采用偏心異徑管件并應采用管頂平接。


  8)消防水泵出水管上應安裝消聲止回閥、控制閥和壓力表;系統的總出水管上還應安裝壓力表和壓力開關;安裝壓力表時應加設緩沖裝置。壓力表和緩沖裝置之間應安裝旋塞;壓力表量程在沒有設計要求時,應為系統工作壓力的2倍~2.5倍。


  9)消防水泵的隔振裝置、進出水管柔性接頭的安裝應符合設計要求,并應有產品說明和安裝使用說明。


以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.www.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 达日县| 高平市| 稻城县| 汉中市| 濮阳县| 壤塘县| 郁南县| 遵义市| 拉萨市| 龙门县| 兰溪市| 石河子市| 南溪县| 赤壁市| 安泽县| 密云县| 甘南县| 百色市| 彰武县| 望奎县| 龙海市| 东莞市| 越西县| 八宿县| 仁化县| 正安县| 山东省| 佛冈县| 阜新市| 武川县| 博湖县| 株洲市| 铁力市| 陆良县| 阳山县| 长武县| 延津县| 沙雅县| 津南区| 清流县| 武穴市|