保護消防水炮的間距一般是多少

保護消防水炮的間距一般是多少

北京消防水炮的距離設定一般是設計院根據現場的環境和需要保護的范圍去例定的。


        


        例:倉庫為500平米,shu水炮的安裝高度為13M,單臺水炮的保護半徑為30M就有單臺水炮理論的保護為(13+35)/2*2就約為48個平米(無遮擋的情況下)。500平米就需要約為11臺水炮,完成全部的覆蓋。


        


        以上是理論保護的設置距離,實際設置距離還是需要根據現場的環境來確認。


        


貴州消防水炮


        一般的設計師在設計消防水炮的間距有三個參考量:


        


        1、消防水炮的射程。首先的明白shu水炮的射程是怎么計算的,以ZDMS0.6/5S-QX30為例,這個型號的消防水炮的射程是30米,也就是以水炮垂直地面的點為圓心,覆蓋半徑為30米。按照圓面積的計算公式得出ZDMS0.6/5S-QX30的保護面積達到了2700+平方米。


        


        2、《自動跟蹤定位射流滅火系統設計規范》中提到:固定消防炮須的有兩臺炮同時射水到火點。


        


        3、現場能夠安裝管道的要求。管道安裝在空間的兩側和安裝在空間的中間需要的誰怕間距也是不一樣。