舊樓改造無條件增加送風井(管)道解決方案

舊樓改造無條件增加送風井(管)道解決方案

前言

許多既有的舊建筑因種種原因,樓梯間未設置防煙設施(包括可開啟外窗或機械加壓送風系統),乃至不符合現行規范要求,即使進行改造升級,也可能因建筑的先天缺陷導致增加加壓送風井(管)道十分困難,此時可采用直灌式加壓送風系統。

 

何謂直灌式送風

指直接向建筑樓梯間內進行機械加壓送風的方式,即只設置加壓送風機,不設加壓送風井道或管道,直接由加壓送風機向樓梯間內送風。

圖片

改造前提條件

建筑高度不超過50m

 

設置要求

1、為了使送風壓力均衡,當建筑高度大于32m時,應采用樓梯間兩點部位送風的方式,送風口之間距離不宜小于建筑高度的1/2 ;
2、送風量應按計算值或《 建筑防煙排煙系統技術標準》第3.4.2條規定的送風量增加20%,以彌補漏風;

3、加壓送風口設置位置不應影響人員疏散的部位,且盡量遠離直通室外的出口[由于樓梯間通往安全區域的疏散門(包括一層、避難層、屋頂通往安全區域的疏散門)開啟的幾率最大,加壓送風口應遠離這些疏散門,避免大量的送風從這些樓層的門洞泄漏,導致樓梯間的壓力分布均勻性差];

4、送風機建議設置在樓梯間的頂部。

圖片

注:樓梯為3層及以內,只設置一個送風口對著樓梯間送風,未設置井道,不屬于直灌式送風,送風量無需加大計算。

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.www.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 晋中市| 保亭| 兴义市| 修文县| 平谷区| 昌黎县| 东光县| 扶沟县| 石林| 兴隆县| 涿州市| 万盛区| 元氏县| SHOW| 忻州市| 玛曲县| 邢台市| 兰考县| 从江县| 曲水县| 赤峰市| 黄大仙区| 确山县| 锡林浩特市| 桃江县| 盘山县| 宣武区| 安远县| 乐平市| 马关县| 安仁县| 安徽省| 镇雄县| 华安县| 神木县| 宣城市| 如皋市| 滦平县| 紫云| 曲松县| 怀化市|