有一條特殊的走道叫做“避難走道”

有一條特殊的走道叫做“避難走道”


什么是避難通道?它和我們常見的疏散走道不同嗎?

我們常用的走道大多是疏散走道。疏散通道是指火災發生時,人們從火災現場逃生到安全地點的通道。設置疏散走道,保證火災逃生人員進入走道后能繼續進入樓梯間,到達安全區域。北京消防安全

避難通道什么時候設置?避難通道在哪里?

避難走道主要用于解決大型建筑物疏散距離過長,或難以按規范要求直接設置室外安全出口的問題。

設置避難走道的要求是什么?設置的要點是什么?

避難走道對地出口不少于兩個,且設置方向不同;當避難走道只與一個防火分區相連,且防火分區內至少有一個室外出口時,可設置一個對地出口。通往避難通道的任何防火分區的門與通往地面的避難通道近出口之間的距離不得超過60米。避難走道的凈寬不得小于通往避難走道的任何防火分區的總設計疏散凈寬。避難走道內裝飾材料燃燒性能等級為A級。避難廊道設置消火栓、消防應急照明、消防備用照明、應急廣播、消防專線電話。在人防工程中,無需在避難走道上劃分防火分區。前廳、防煙樓梯及避難走廊的前廳或合用前廳的機械加壓送風系統應分別設置。當需要公用系統時,應在風支管上設置自動壓差調節裝置。避難走道消防備用照明應滿足下列要求:

建筑面積在5000平方米以上的人防工程,其備用消防照明的照度值應保持在正常照度值;

建筑面積不超過5000平方米的人防工程,備用消防照明的照度值不低于正常照度值的50%。

特別注意:擅自改變避難通道或占用、堵塞建筑物內避難通道將構成重大火災隱患。