北京消防工程安裝問題了解一下

北京消防工程安裝中,有很多需要安裝的系統,今天小編就給大家說一下火災自動報警滅火系統和消火栓系統:

火災自動報警滅火系統

1、系統布線不大合理,如線色不統一、上線不牢固、校線無記錄、端子排不標準、接線錯誤、隱蔽工程內穿管保護沒有到位等;將消防電話線路與報警聯動線路穿于同一線管內,弱電與強電線路敷設于同一橋架或線槽內。

2、有些工程絕緣電阻達不到20MΩ,個別的僅0.5MΩ,這樣就影響系統運行的可靠性。工作接地與保護接地沒有做好,且沒有接地電阻檢驗記錄。報警控制器的電源連接為插頭連接。報警控制柜內導線未編號、未綁扎等。

3、火災探測器安裝不夠牢固,離風口、梁的位置太近,探測器確認燈的方向不正確。手動報警按鈕安裝高度不符合規范要求。復示盤(樓層顯示器)安裝位置偏高等。

北京消防工程安裝

消火栓系統

1、消防水池的浮球閥未安裝。

2、消防水泵吸水管上的閥門采用蝶閥,吸水管的采用同心變徑。出水管上無壓力表、放水閥門、泄壓閥。

34、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口較遠,未位于通道旁,安裝在玻璃幕墻下,安裝高度不是0,未標明所屬系統,止回閥的方向不正確,檢修閥未處于常開狀態。

5、管道的管徑DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保溫措施,管道穿過墻體或樓板時未加設套管,管道的試壓、沖洗和嚴密性試驗未嚴格按照規范要求執行。