消防機械排煙部位工程安裝的要求

消防機械排煙部位工程安裝的要求


在北京消防施工中,對于消防機械排煙部位工程安裝的一般要求如下:

1、消防工程安裝排煙口應設在頂棚上或靠近頂棚的墻面上,且與附近安全出口走道方向相鄰邊緣之間的最小水平距離不應小于1.5米,設在頂棚上的排煙口,距可燃構件或可燃物的距離不應小于1米。排煙口平時應關閉,并應設有手動和自動開啟裝置。

2、消防工程安裝防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應 超過30米。在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280度時能自動關閉的排煙防火閥。排煙風機應保證在280度時能連續工作30分鐘。

3、走道的機械排煙系統宜豎向設置;房間的機構排煙系統宜按防煙分區設置。

4、排煙風機可采用離心風機或采用排煙軸流風機,并應在其機房入口處設有當煙氣溫度超過280度時能自動關閉的排煙防火閥。

5、機械排煙系統中,當任一排煙口或排煙閥開啟時,排煙風機應能自行啟動。

6、排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。

7、機械排煙系統與通風空氣調節系統宜分開設置。若合用時,必須采取可靠的防火安全措施,并應符合消防工程安裝排煙系統要求。