營業前消防安全現場檢查主要檢查哪些呢

公眾聚集場所營業前一般都要先進行消防安全檢查,那么消防安全檢查要檢查什么方面呢?北京消防工程檢測營業前消防安全現場檢查都需要哪些消防手續辦理呢? 一、安全出口和消防通道 二、消防器材 三、消火栓、水泵結合器 四、室內消火栓 五、消防泵房、雨淋閥室現場 六、消防標識和應急照明 七、消防控制室 一、安全出口和消防通道 (1)廠區、庫區消防通道應暢通,嚴禁占用消防通道。廠區、庫區主要入口處應設置平面示意圖。 (2)車間、庫房、辦公及其他建筑物內各部位安全出口和疏散標志齊全,應在明顯部位設置應急疏散示意圖(標識安全出口、疏散通道及指示、消火栓、滅火器、應急救護用品等)。 二、消防器材 (1)車間、庫房、辦公及其他建筑物內應結合滅火器配置場所、滅火級別、保護距離、危險等級、計算單元等,按《建筑滅火器配置設計規范》配置滅火器。 (2)一個計算單元內配置的滅火器數量不應少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。 三、消火栓、水泵結合器 (1)室外消火栓應沿道路設置,應當便于消防車的停靠和操作,消火栓距路邊不應大于2m,距房屋外墻不宜小于5m;室外消火栓的間距不應大于120m;保護半徑不應大于150m。 (2)工藝裝置區內的消火栓應設置在工藝裝置的周圍,其間距不宜大于60m。

消防工程檢測

已投入使用一年或一年以上的建筑消防設施必須進行全面檢測,并出具詳細、客觀、科學、公正、真實的檢測報告(書),作為消防監督機關檢查驗收的依據;并且企業根據檢測報告(書)做出整改,消除火險隱患,杜絕火災事故。

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/