可燃氣體報警控制器維修后復檢要求!

 可燃氣體報警控制器維修后復檢要求!
1 切斷可燃氣體報警控制器的所有外部控制連線,保持可燃氣體探測器與可燃氣體報警控制器相連接,接通電源。
2 按GB16808規定對可燃氣體報警控制器進行下列功能檢査并記錄:
a)檢査自檢功能和操作級別:
b)使可燃氣體報警控制器與探測器之間的連線斷路和短路,檢査可燃氣體報警控制器是否在100s內發出故障信號;
c)在故障狀態下,使任一非故障探測器發出報警信號,檢査可燃氣體報警控制器是否在60s內發出報警信號;再使其他探測器發出報警信號,檢查可燃氣體報警控制器的再次報警功能;
d)檢査消音和復位功能;
e)使可燃氣體報警控制器與備用電源之間的連線斷路和短路,檢査可燃氣體報警控制器是否在100s內發出故障信號;
f)檢查高限報警或低、高兩段報警功能;
g)檢査報警設定值的顯示功能;
h)使至少4只可燃氣體探測器同時處于報警狀態(探測器總數少于4只時,使所有探測器均處于報警狀態),檢査可燃氣體報警控制器最大負載功能;
i)檢査主、備電源的自動轉換功能。