消防檢測維修

火災自動報警系統常見故障與故障處理方法

火災自動報警系統常見故障與故障處理方法

一、消防火災自動報警系統組成:

 

1.探測器:煙感探測器、溫感探測器、火焰探測器、紅外線探測器;

2.報警裝置:手動報警按鈕、消防栓按鈕;

3.控制模塊:輸入模塊,輸出模塊,輸入輸出模塊;

二、消防火災自動報警系統完成的主要功能:

當火災發生時,火災探測器將火災信號傳輸到消防火災自動報警控制器中,通過聲光信號表現出來,并在控制面板上顯示火災發生的位置,從而達到預報火警的目的。同時,也可以通過手動報警按鈕來完成手動報警的功能。

三、消防火災自動報警系統常見故障及故障排除方法:

1.火災探測器誤報警、故障報警原因:

①靈敏度選擇不合理;

②環境濕度過大;

③風速過大;

④粉塵過大;

⑤機械震動;

⑥探測器使用時間過長;

⑦器件參數下降;

故障處理方法:根據不同的環境選擇適當靈敏度的探測器,安裝時應避開風口及風速較大的通道,定期檢查,根據實際情況清洗灰塵和更換探測器。

2.手動按鈕誤報警、手動按鈕故障報警原因:

①按鈕使用時間過長;

②參數下降;

③或按鈕人為損壞;

故障處理方法:定期檢查測試,防止報警按鈕進水,損壞的及時更換,以免影響系統正常運行。

4.線路故障原因:

①絕緣層損壞;

②接頭松動;

③環境濕度過大;

④造成絕緣下降;

⑤線路接地;

⑥線路短路;

故障處理方法:用表檢查絕緣程度,檢查接頭情況,接線時彩用焊接、塑封等。