消防工程安裝

排煙風管采用薄鋼板法蘭(共板法蘭)連接會有什么問題

image.png

問:排煙風管可以采用薄鋼板法蘭(共板法蘭)連接嗎?
答:《建筑防煙排煙系統技術標準》GB 51251-2017第6.3.3.5條排煙風管應按中壓系統風的規定,第6.3.31條:風管強應符合現行行業標準通風管道技術規程》JGJ/T 141-2017(該規程第3.1.5條風管連接方式的規定,中低壓系統可以采用薄鋼板法蘭連接)。《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB 51251-2017)第6.3.4.2條薄鋼板法蘭風應用檢連,6.3.1.4條無法蘭連接風的薄鋼板法蘭高度及連接應按本標準表6.3.1的規定執行。
綜上所述,排煙風管可采用無法蘭連接風管,即風管可采用薄鋼板法蘭(共板法蘭)連接,但應采用螺栓連接方式。
image.png


以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/