html { background-image: url(/style/images/bg-rep-03.png); } 性欧美办公室18xxxxhd,国产成人一二,91精品啪在线观看麻豆免费

日韩免费高清,午夜羞羞小视频在线观看,九九热线视频只有这里最精品,国模娜娜一区二区三区

消防工程安裝

點型火災探測器要符合哪些安裝規定

點型火災探測器要符合哪些安裝規定


點型火災探測器的安裝在整個消防工程安裝施工中是一個至關重要的環節。火災探測器的安裝,點型火災探測器的安裝位置,應符合下列規定:

1.探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m;

探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物;

探測器至空調送風口邊的水平距離,不應小于1.5m;至多孔送風頂棚孔口的水平距離,不應小于0.5m;

在寬度小于3 m的內走道頂棚上設置探測器時,宜居中布置。點型感溫探測器的安裝間距,不應超過10 m;點型感煙探測器的安裝間距,不應超過15 m。探測器距端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的一半;

探測器宜水平安裝,當必須傾斜安裝時傾斜角不應大于45°。

2. 線型火災探測器和可燃氣體探測器等有特殊安裝要求的探測器,應符合現行有關國家標準的規定。

3. 探測器的底座應固定牢靠,其導線連接必須可靠壓接或焊接,當采用焊接時,不得使用帶腐蝕性的助焊劑。

4. 同一工程中的導線,應根據不同用途選不同顏色加以區分,相同用途的導線顏色應一致。電源線正極應為紅色,負極應為藍色或黑色。

5. 探測器底座的外接導線,應留有不小于15cm的余量,入端處應有明顯標志。

6. 探測器底座的穿線孔宜封堵,安裝完畢后的探測器底座應采取保護措施。

7. 探測器的確認燈,應面向便于人員觀察的主要入口方向。

8. 探測器在即將調試時方可安裝,在安裝前應妥善保管,并注意防塵,防潮,防腐蝕。

以上內容是北京智淼消防工程改造公司發布,剽竊一律刪除。http://www.www.anchinforum.com/

北京消防工程公司擁有專業的安裝團隊及一級消防施工資質;從事消防器材工程設計、安裝、改造、維修、檢測,歡迎來電咨詢,咨詢熱線:18910580194,北京消防改造安裝網址:http://www.www.anchinforum.com/

Copyright © 2008-2019 WWW.www.anchinforum.com 北京消防改造 版權所有 網站地圖 (XML / TXT

ICP備案證書號:蘇ICP備19022074號-22 

蘇公網安備32058102002162號

主站蜘蛛池模板: 安泽县| 铜陵市| 德令哈市| 怀远县| 聂拉木县| 枞阳县| 吴旗县| 枞阳县| 永胜县| 巫山县| 奉新县| 大关县| 微山县| 莱芜市| 合肥市| 金华市| 乐平市| 黄大仙区| 远安县| 建宁县| 张掖市| 金山区| 屯门区| 龙泉市| 遂川县| 临澧县| 龙胜| 额敏县| 凤台县| 靖宇县| 磴口县| 兰溪市| 大姚县| 新竹县| 沂水县| 双江| 闸北区| 郁南县| 瑞安市| 长顺县| 隆化县|