自動噴水滅火系統知識要點

1、 工作原理
準工作狀態:管道充水壓力由消防水箱或穩壓泵、氣壓供水設備等穩壓設施維持。
火災時:在火災溫度的作用下,閉式噴頭的熱力元件動作,噴頭開始噴水。這時,管網中的水由靜止變為流動,水流指示器動作,發出電信號,在報警控制器上顯示某一區域的噴水信息。由于連續噴水泄壓,濕報警閥上部水壓低于下部水壓。在壓差作用下,處于關閉狀態的濕式報警閥自動開啟。此時,壓力水通過濕報警閥流向管網,同時打開通向液壓警鈴的通道。延時器滿水時,液壓警鈴發出聲音報警,壓力開關動作并輸出啟動給水泵的信號。供水泵投運后,系統啟動過程完成。
2、 系統組成
濕式報警閥組、閉式噴嘴、水流指示器、控制閥、末端試水裝置、管道及供水設施。
3、 適用范圍
本發明適用于溫度不低于4℃、不高于70℃的環境。
4、 啟動模式
消防泵由消防泵出水管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組的壓力開關直接啟動。不受手動或自動狀態的聯動控制器影響。
聯動觸發信號采用報警閥壓力開關動作信號和保護區內任何火災探測器或手動報警按鈕的報警信號,聯動控制信號通過聯動控制器發出,啟動消防泵。(見《火災自動報警系統設計規范》附圖)
當聯鎖啟動和聯動啟動失敗時,可采用機械緊急模式。在緊急情況下啟動機械時,應確保消防泵在報警后5分鐘內正常工作。
5、 基本參數
適用范圍:室內凈高不超過8米,部分保護區的民用建筑總建筑面積不得超過1000平方米。
6、 聯動調試
7、 功能檢測
一、打開系統最不利點末端試水裝置,檢查壓力表顯示、水流指示器、壓力開關、消防泵動作及反饋信號。
二、末端試水裝置開啟至消防泵投入運行時間不得超過5min。
三、3M處聲強不小于70dB。
8、其他
一、濕式系統中由報警閥組控制的噴嘴數量不得超過800個。
二、當配水支管同時安裝噴頭以保護吊頂上下空間時,報警閥組控制的噴頭總數中只應包括數量較多一側的噴頭。
三、各報警閥組最高、最低位置噴嘴高差不大于50米。