生活水箱進水管與屋頂生活水箱設置常見問題

常見問題1

問題描述:
    水池(箱)的進水管與出水管同側布置,易造成水流短路,如下圖。
image.png
image.png
原因分析:
    同側布置進水管和出水管時,未設置導流板,易形成水流短路,不利于池水更新。
   《建筑給水排水設計標準》GB 50015- 2019 第3.8.6條條文說明中要求進、出水管的布置不得產生水流短路,防止貯水滯留和死角,必要時,如水池(箱)容積較大,可設導流裝置。
應對措施:
    水池(箱)的進水管與出水管應對側設置,如下圖。
image.png
常見問題2
問題描述:
    水泵與單個水箱聯合供水的生活給水系統,水箱進水管上設置液位浮球閥控制。
原因分析:
    水泵與單個水箱聯合供水的生活給水系統,水泵運行啟停由水箱內高低水位信號控制,水箱進水管上設置液位浮球閥沒有必要。
應對措施:
    水箱進水由市政壓力進水或高位水箱進水,在水箱的進水管上應設液位浮球閥控制進水,而由水箱水位信號控制水泵啟停的單個水箱的進水管上不設液位浮球閥。
常見問題3
問題描述:
    某項目采用屋頂生活水箱供水,生活水箱露天設于電梯機房屋頂。
原因分析:
    1)《建筑給排水設計標準》GB50015- -2019 第3.8.1條第2款規定:“建筑物內的水池(水箱)應設置在專用房....室外設置的水池(箱) 及管道應采取防凍、隔熱措施?!?/span>
    2)此條款與項目所在地區的常年氣溫等無關,室外生活水箱如不采取隔熱措施,會因陽光照射而使水溫升高,導致水箱內水的余氯加速揮發,細菌繁殖加快,水質受到“熱污染”。
應對措施:
     屋頂生活水箱應設于水箱間內。