消防工程安裝

消防炮現場控制箱安裝位置

下列幾本規范關于消防炮現場控制箱安裝位置的規定,是否存在矛盾?

image.png

一《自動跟蹤定位射流滅火系統技術標準》GB51427-2021

【4.3.8】現場控制箱除符合本標準4.3.6條外,尚應符合下列規定:

1 應設置在滅火裝置的附近,便于現場手動操作,并應能觀察到滅火裝置動作。

二《自動消防炮滅火系統技術規程》CECS245-2008
【5.3.2】現場手動控制盤應設置在消防炮的附近,并能觀察到消防炮動作,且靠近出口處或便于疏散的地方。
【條文說明】本條規定是考慮到火災現場有人,為了充分發揮火災現場人員滅火的積極性,達到早期快速滅火的目的。同時也考慮了現場人員對消防炮的有效操作和安全撤離,體現以人為本的理念。
三《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019
【13.7.14】除防火卷簾的控制箱外,消防用電設備的配電箱和控制箱應安裝在機房或配電小間內與火災現場隔離。
【實施指南】消防用電設備的配電箱和控制箱以往工程中有因各種原因設置在機房、配電間外的情況,火災時因火或水影響供電安全,《民標》明確消防用電設備的配電箱和控制箱應安裝在機房或配電小間內與火災現場隔離。